Форумы » Комментарии к статьям
Торговая марка VIZIT (Визит): домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Установили БВД342 с БУД 302 набераем номер квартиры допустим 61 вместе с ним идет набор и 71 и 81. Подскажите где возможная неисправность. Спасибо
Страницы: Пред. 1 2 3 4
Ответы
 
Здравствуйте.  Посоветуйте пожалуйста,  какие  модули надо докупить к  БВД-411А с УКП-12-1, что-бы  помимо вызова на трубку, шёл дозвон на GSM-телефон ?
 
Здравствуйте!

Для оборудования ВИЗИТ таких решений нет.

Можно использовать другое оборудование:
Монитор видеодомофона FALCON EYE FE-4CHP2 GSM Light
и под него блок вызова отсюда:
Главная / Каталог / Домофоны / KOCOM, KENWEI, FALCON EYE и прочие / Видеодомофоны / Блоки вызова
 
Цитата
Павел Некрасов
Грустно, я уже заказал Vizit :(
 
Две недели не работает домофон VIZIT. То нет звука, то нет изображения, а чаще нет и звука, и изображения. Совершенно отвратительная техника домофон VIZIT. Сервис в компании VIZIT еще хуже чем техника. После обещания что придет ремонтник прождал его возле не работающего VIZITAa полный день. в 20-43 юноша с телефоном номер +79992010940 сообщил, что он занят. Никогда не покупайте часто ломающиеся, не надежные домофоны VIZIT. Домофон VIZIT это плохо. Он Вас всегда подведет.
 
Здавствуйте у меня вот такая проблема домофон Eltis при наборе квартиры идет вызов как только абонент берет трубку связь обрывается
Подскажите в чем может быть причина и как ее можно устранить
 
Доброго времени суток! БВД-341 не считывает ключи (с кнопки и трубки абонента открывает) Подскажите решение пожалуйста?
 
Цитата
Денис Пшеннико написал:
Доброго времени суток! БВД-341 не считывает ключи (с кнопки и трубки абонента открывает) Подскажите решение пожалуйста?
Добрый день,  Денис! Возможно, встроенный считыватель вышел из строя.
Обратитесь в вашу домофонную организацию для диагностики/замены.
 
Проблема с домофоном визит, буд 302м, бвд 311 без индикатора. При снятии трубки хозяин квартиры не слышит абонента снизу из-за непрерывного сигнала, который заглушает голос снизу. В чем может быть проблема? И такое во всем подъезде.
Изменено: Олег Романов - 05.12.2021 09:18:25
 
Доброго времени суток, мы делаем капремонт металлокаркасного для строения. Подскажите  какова  невысокая стоимость полу сухой стяжки пола для ЛСТК  и стомость подоконников   из массив дерева?  Какую толщину стяжки пола можно делать в помещении? Как  посчитать стройматериалы и расценки на -  Системы контроля доступа  (домофоны, замки , турникеты и другое)? С наилучшими пожеланиями
 
Цитата
Виктор написал:
Здравствуйте. Смонтировал систему на 7 квартир. панель вызова BS-8, блок коммутации БК4V, две штуки вкючённые по рекомендуемой схеме.  Коммутацию выполнил по описанию. Что я мог намудрить, не проходит вызов на кнопки с пятой начиная.  Совершенно нет никаких реакций от системы.  Первые четыре канала работают.  Спасибо
Добрый день!
Может проблема в БК4V? Попробуйте поменять местами и проверить.
Страницы: Пред. 1 2 3 4